自力式壓力調節閥的分類及使用
作者:泵閥 來源:閥門 發布時間:2025-12-16
自力式壓力調節閥通常用在加熱爐燃料氣的壓力調節、設備密封的氮氣壓力調節以及大機組潤滑油系統的潤滑油壓力調節等場景。自力式壓力調節閥通常簡稱為自力閥,其實這么叫并不嚴謹,自力閥除自力式壓力調節閥(JB/T 11049-2010)之外,還有自力式溫度調節閥(JB/T 11048-2010)、自力式流量控制閥(CJ/T 179-2018)等。
常見的自力式壓力調節閥主要有以下4種,除此之外還有自力式差壓調節閥、帶指揮閥的自力式壓力調節閥等。加氫裂化裝置主要用的表格中的后2種。
1.自力式壓力調節閥的內外部取壓之分:內部取壓指取壓點直接設置在閥門本體內部,通過閥體內部的通道或小孔將介質壓力引入感壓元件(如膜片或波紋管)。這種方式結構緊湊,安裝相對簡單,因為無需額外的外部管道。但由于取壓點位于閥門內部,可能受到閥門啟閉動作產生的流體擾動影響,壓力信號的穩定性相對較差,尤其在流量變化劇烈時。外部取壓指取壓點設置在閥門外部的管道上,通過獨立的采樣管將管道壓力引入感壓元件。這種方式能從遠離閥門擾動區域的穩定管道段獲取壓力信號,測量結果更準確、響應更平穩,尤其適用于對壓力控制精度要求高的場合。但外部取壓需要額外的安裝空間和管道連接,系統復雜度和成本較高。
2.自力式壓力調節閥的安裝方向要求:工藝介質為氣體或低粘度的液體,自力式壓力調節閥的閥體及薄膜控制閥通常直立安裝在水平管道上;如果介質為蒸汽或非潔凈的液體,自力式壓力調節閥需倒立安裝在水平管道上,并根據需要在閥前安裝冷凝器或過濾器。
3.自力式壓力調節閥的閥前及閥后取壓之分:閥前取壓的稱為壓開型(K),也叫背壓閥,隨著設定壓力增大,閥截流件趨于開啟的動作方式,即閥前取壓維持閥前壓力恒定。閥后取壓的稱為壓閉型(B),也叫減壓閥,隨著設定壓力增大,閥截流件趨于關閉的動作方式,即閥后取壓維持閥后壓力恒定。補充:遠程取壓點的自力式壓力調節閥,維持遠離閥門取壓點的壓力恒定,即取壓點在哪維持哪里的壓力趨向壓力恒定。